请哪位高手帮看看这个天正空调负荷计算是哪儿的问题?
oksoft
oksoft Lv.7
2011年11月29日 14:25:42
来自于天正暖通
只看楼主

工程地点:沈阳。夏季室外计算温度采用天正软件默认数值(31.4℃,78%)。夏季室内计算温度24℃,相对湿度60%。想计算新风量13742立方米/小时的新风冷负荷。计算过程:第一种:通过天正负荷计算功能,建立了一个沈阳的房间,当新风量为以上数值时,计算出的新风负荷为109718W。第二种:通过在天正上绘制焓湿图,建立室内、外状态点(如上),并利用“空气处理过程计算”工具计算出的新风负荷为162.8KW。

工程地点:沈阳。
夏季室外计算温度采用天正软件默认数值(31.4℃,78%)。
夏季室内计算温度24℃,相对湿度60%。

想计算新风量13742立方米/小时的新风冷负荷。

计算过程:
第一种:通过天正负荷计算功能,建立了一个沈阳的房间,当新风量为以上数值时,计算出的新风负荷为109718W。
第二种:通过在天正上绘制焓湿图,建立室内、外状态点(如上),并利用“空气处理过程计算”工具计算出的新风负荷为162.8KW。

问题是为什么第一种、第二种计算结果有差别,且差这么大呢???

如图:

[ 本帖最后由 oksoft 于 2011-11-29 14:27 编辑 ]

空气处理过程计算.JPG


空调负荷计算.JPG

免费打赏
oksoft
2011年12月01日 12:21:26
2楼
顶一顶
回复
sariel_kamael
2011年12月01日 15:04:11
3楼

负荷计算中的参数直接读取的是录入的参数值,焓湿图计算中的参数是通过程序内部的计算得出的。参与计算的焓值有差别,风量又较大,计算出的负荷数值也就相差较多了
回复
oksoft
2012年03月13日 20:58:23
4楼
您指的是哪个参数不同?可能是我基础没学好,感觉参数是一样的啊。
回复
lxwdcc
2012年03月19日 15:07:31
5楼
天正负荷计算与天正上绘制焓湿图有个参数不一样啊,你再看看!最好是直接选取一个参数自己手算下就知道孰对孰错了!!!