【讨论】关于电力工程电缆设计规范第3. 2. 1.2条的疑问
net.cn.2008
2011年11月29日 09:19:59
只看楼主

3. 2. 1 1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定: 2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。 照这个不只能采用TN-C-S系统了 TN-S系统怎么办?而且从防雷的角度来看 A栋到B栋之间的电气线路是穿钢管保护的 而钢管两端都分别接地的 这样的话 这个要求何理解啊?同时,A栋B栋算一个接地体吗?能把A(B)理解为B(A)的一个接地极(体)吗?

3. 2. 1 1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定:
2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。

照这个不只能采用TN-C-S系统了 TN-S系统怎么办?
而且从防雷的角度来看 A栋到B栋之间的电气线路是穿钢管保护的 而钢管两端都分别接地的 这样的话 这个要求何理解啊?同时,A栋B栋算一个接地体吗?能把A(B)理解为B(A)的一个接地极(体)吗?

新版防雷规范
6 . 3 . 1 为减少建筑物内雷击电磁场强度和感应效应, 宜联合采取以下措施: 建筑物和房间的外部设屏蔽, 以合适的路径
敷设线路, 线路屏蔽。
3 在 分开的建筑物之间的连接线路, 若无屏蔽层, 线路应敷设在金属管、金属格栅或钢筋成格栅形的混凝土管道内,这些金属物从一端到另一端应是导电贯通的, 并在两端分别连到建筑物的等电位连接带上; 若有屏蔽层, 屏蔽层的两端应连到建筑物的等电位连接带上。

[ 本帖最后由 net.cn.2008 于 2011-11-29 09:21 编辑 ]
免费打赏
sese
2011年11月30日 17:40:43
12楼
根据楼主的描述 选用4芯电缆就只能算TN-C、TN-C-S或TT了,我遇到的一般用TN-C-S居多,事实上用5芯是不必要的,不但浪费而且由于PE线可能有杂散电流 还会给受电侧带来电压。至于楼主提到的钢管两端接地,我觉得还是从A B两建筑内部的屏蔽和总等电位这个角度考虑的。如要A,B接地体连接在一起,那是否钢管的截面,数量是否满足接地干线的要求?如果满足,那么可以认为AB是共用接地体的,这样的话 用4芯也是合理的。

[ 本帖最后由 sese 于 2011-11-30 17:41 编辑 ]
回复
joejun
2011年11月30日 20:04:51
13楼
欢迎加入新的电力工程群194081347,共同讨论
回复
zb-205
2011年11月30日 21:23:46
14楼
从总体上来看,我觉得这个应当能理解。。如果在头脑还清醒的情况下,
一般多到工地走走,就了解了。坐在哪里苦想是不会有结果的。。当然也有可能会想通。实质上与场会有区别的。。要小心仔细加以区分。。