电控柜发生事故烧毁严重,求原因
scm888
scm888 Lv.13
2011年11月29日 08:50:42
来自于工地图片
只看楼主

电空柜出事了,,

电空柜出事了,,

001 110.jpg


001 111.jpg


001 113.jpg


001 114.jpg


001 115.jpg


001 116.jpg


001 117.jpg

免费打赏
zhangjichuan1975
2011年12月02日 09:09:54
52楼
弧光短路, 是带电操作时引起的吧。RT0保险烧熔啦。
回复
wqsabb
2011年12月02日 14:15:54
53楼
我估计每个电容在30 kvar吧,12个的话在520A,大电流导致QSA和熔断器接触不好,导致发热,熔芯爆裂弧光短路,所以一般大电流的建议不要用温州产品,很容易烧的,我们以前也烧过,现在改用宁波燎原的QSA了,温州产品最好辨别的就是QSA操作接头,没有转换头,呵呵建议楼主哦,改用其他产品,对拉忘记说下,温州的大电流刀型熔断器也导致发热,我们也烧过,这也就是用钱换来的教训吧。
回复
wqsabb
2011年12月02日 14:16:34
54楼
回复
jilinchenwanku
2011年12月02日 14:36:55
55楼
本人支持六楼的观点
回复
lhb15252089982
2011年12月03日 17:03:11
56楼
@hug爆了一个熔断器@
回复
water_365
2011年12月03日 21:25:56
57楼
小女鉴定为相间短路,
回复
jansenchen
2011年12月04日 20:28:36
58楼
同意,支持一把
回复
karbin
2011年12月06日 14:08:25
59楼
中相保险爆,引起弧光短路。
回复
aliang07
2011年12月06日 15:52:46
60楼
回复
wd0577
2011年12月07日 09:05:34
61楼
这种刀熔开关可以带负荷操作的,