电控柜发生事故烧毁严重,求原因
scm888
scm888 Lv.13
2011年11月29日 08:50:42
来自于工地图片
只看楼主

电空柜出事了,,

电空柜出事了,,

001 110.jpg


001 111.jpg


001 113.jpg


001 114.jpg


001 115.jpg


001 116.jpg


001 117.jpg

免费打赏
启明双子
2011年11月30日 12:34:07
32楼
是合闸瞬间的故障还是运行过程中出现的问题?
回复
xue137
2011年11月30日 13:26:01
33楼
请问设备是初次运行,还是已投入运行的设备;
回复
gumingqiang
2011年11月30日 14:09:07
34楼
看样子应该是相见短路引起的
回复
sph165
2011年11月30日 15:17:35
35楼
依小人看来是熔断器上端B相接头接触不好,当电容投入时产生电火花而引起三相电弧短路,之前我也遇到过
回复
fengche1915
2011年11月30日 15:50:49
36楼
哇,烧的这么严重啊
回复
xing_zai
2011年11月30日 16:12:00
37楼

同意
回复
zhujiang456
2011年11月30日 16:42:57
38楼
感觉是 电流过大 熔信烧断的同时产生拉弧 导致混电 发生爆炸
或者是 熔信安装不牢固 导致虚连 烧坏
回复
hsa8
2011年11月30日 17:28:10
39楼

本人支持上述分析,以前我们也出现过类似问题。
回复
flylovemore
2011年11月30日 18:51:33
40楼
电击
回复
a13908269128
2011年11月30日 19:25:05
41楼
惨不忍睹,损失并不大,还好,阿弥陀佛