32楼
是合闸瞬间的故障还是运行过程中出现的问题?
回复
33楼
请问设备是初次运行,还是已投入运行的设备;
回复
35楼
依小人看来是熔断器上端B相接头接触不好,当电容投入时产生电火花而引起三相电弧短路,之前我也遇到过
回复
36楼
哇,烧的这么严重啊
回复
37楼
同意
回复
38楼
感觉是 电流过大 熔信烧断的同时产生拉弧 导致混电 发生爆炸
或者是 熔信安装不牢固 导致虚连 烧坏
回复
39楼
本人支持上述分析,以前我们也出现过类似问题。
回复
41楼
惨不忍睹,损失并不大,还好,阿弥陀佛
回复