图纸没有说明门窗的安装高度,那么窗户安装高度是按什么标准安装呢?
qaz666
qaz666 Lv.11
2011年11月28日 22:29:50
来自于建筑施工
只看楼主

图纸没有说明门窗的安装高度,只有门窗表.立面图也没有很明确的安装高度尺寸.那么窗户安装高度是按什么标准安装呢?普通窗户还可以按900高度来安装,但是卫生间的窗户就不知道按什么高度来安装了?

图纸没有说明门窗的安装高度,只有门窗表.立面图也没有很明确的安装高度尺寸.那么窗户安装高度是按什么标准安装呢?普通窗户还可以按900高度来安装,但是卫生间的窗户就不知道按什么高度来安装了?
免费打赏
chengen_001
2011年11月29日 23:19:33
12楼
回复
chengen_001
2011年11月29日 23:20:03
13楼
设计标注疏漏,发联系函给设计院
回复
linhoudian
2011年11月30日 09:31:09
14楼
不行问设计 不要盲目的蛮干,自己干后果很严重的
回复
wjzh66881
2011年11月30日 10:17:35
15楼
板凳说的有理,顶他。严重顶他
回复
yangl_f
2011年11月30日 12:58:47
16楼
图纸会审时应该提出,好让设计院回复。应重视图纸会审环节。
回复
cscecvvv
2011年11月30日 15:52:35
17楼
一般来说设计图纸的平面会标注出门窗的宽、型号,剖面会显示门窗的安装高度以及上侧是否顶梁底需不需要加过梁、门下是否有门坎和节点详图索引等等,立面可以做为参照,而且些图之间、和门窗表之间都需要对照,还要和结构图对照(与梁柱节点等是否一致),比如平面图显示有窗但立面图中没有,平面图中为M-2 宽800但门窗表中为M-2 1021等等,不清楚或不一致的地方要向设计咨询,确实不一致或未标注清楚的需要有书面变更。
一般来说常规为窗顶梁底、门落地,需要门坎的位置有管井门、通往室外阳台、露台的门等等,特殊造型的窗、公建大开间大层高的窗、顶层窗、有高差处的门窗(比如楼梯间处)这些一般是需要注意仔细对照的地方。
回复
现场救火员
2011年12月01日 08:08:37
18楼

楼主还要注意设计总说明,有些设计院自己搞一些常用的节点做法图集,每次出图都套在说明里面,且最后一句话都是“按现行规范施工”。
回复
zb-205
2011年12月01日 13:39:42
19楼
一般常见的问题有:
一、门窗框整体刚度差
(一)现象
推拉或启闭门窗或遇到大风天气,门窗框晃动。
(二)原因
1、型材选择不当,断面小,强度不够。铝合金门窗材料的防范不符合要求。塑钢门窗料质量不合格。 2、塑钢门窗的内衬钢配置不符合标准,(一般钢内衬要用1.20,但因为安装上去业主看不到。好多商家就用不合格的给业主安装)钢材壁薄、强度差;内衬钢分段插入,形不成整体加强作用;内衬钢与塑料型材连接不牢等。
3、安装节点未按规范规定。
4、没有根据不同的墙体采用不同的固定方法。
(三)措施
1、门窗框型材规格、数量符合国家标准。铝合金型材的外框壁厚不得小于2.4毫米。塑钢窗料厚度不得小于2.5毫米。
2、检查塑料型材外观,合格的型材应为青白色或象牙白色,洁净、光滑。质量较好的应有保护膜。
3、根据门窗洞口尺寸、安装高度选择型材截面,平开窗不小于55系列,推拉窗不小于75系列。
4、严格按规范规定安装,确保牢固稳定。
二、门窗渗漏
(一)现象
1、门窗框与四周的墙体连接处渗漏。
2、推拉窗下滑槽内积水,并渗入窗内。
(二)原因
1、门窗框与墙体用水泥砂浆嵌缝。
2、门窗框与墙体间注胶不严,有缝隙。
3、门窗工艺不合格,窗框与窗扇之间结合不严。
4、窗扇密封条安装不合格,水从窗扇玻璃缝中渗入。
5、窗外框无排水孔。
(三)措施
1、门窗框与墙体不得用水泥砂浆嵌缝。应弹性连接,用密封胶嵌填密封,不能有缝隙。
2、安装前检查门窗是否合格,窗框与窗扇之间结合是否严,窗扇密封条安装是否合格。
3、窗框与洞中留有50毫米以上间隙,使窗台能做流水坡。
4、外框下框和轨道根应钻排水孔。
三、门窗色差明显
(一)现象
相邻门窗或窗框与扇颜色不一致。
(二)原因
材料非同一工厂产品,或同一批产品,或不同材质等级的产品。
(三)措施
1、选购型材应使用同一厂家产品,并一次备足料。
2、下料前注意配料颜色,避免色差大的材料用在同一门窗上。
回复
jiangxiaoqi1234
2011年12月01日 15:28:35
20楼
没有什么一般是多少多少,,图纸没标清的直接发联系函给设计院,请设计人给予解答。。
回复
zy1206
2011年12月01日 16:36:23
21楼
这个一般图纸上都会交代清楚的,一般是参照哪个图集里面的。
回复

相关推荐

APP内打开