有个3KW的单相电机 用作小型工地升降机用 电机接线端6个 带两个电容器 后我用两个CJX2-3201及一个2位吊机按钮按三相电机图装好后 无法正反转 然后加了2个辅助触点后交叉错开两条电容减 空载时能正反转 但一拉货之后 其中一组辅助触点直接烧坏 新手求解 谢谢
有个3KW的单相电机 用作小型工地升降机用 电机接线端6个 带两个电容器 后我用两个CJX2-3201及一个2位吊机按钮按三相电机图装好后 无法正反转 然后加了2个辅助触点后交叉错开两条电容减 空载时能正反转 但一拉货之后 其中一组辅助触点直接烧坏 新手求解 谢谢
12楼
值得学习,新手来学习的。
回复
13楼
学习了 万分感谢
回复
14楼
接触器接线图对么?看着不对
回复
15楼
触点是过流烧坏的吧
回复
16楼
两个电容.运行电容和启动电容.运行电容一般在10微法以下.另一个就是启动电容.越大越好了.但是造价也就越高了.一般在200微法左右.当启动转速到70~80%时.电机内部自带的离心开关将其断开.图纸楼上已经给出.不在另绘!
回复
17楼
一个是启动电容,一个是运转电容。转速起来后,启动电容脱开。建议你首先分清哪个是启动电容,哪个是运转电容。弄清楚接线原理。再参考最简单的单缸洗衣机正反转电路,接线就行。
回复
18楼
9楼的接线图已经说得很明白了。楼主按接线图接就对了,至于正转控制你要外加控制电路才行。比如;用一个接触去控制正转那几个接线图中的接点,用一个接触器控制反转那几个接点,两接触器之间一定要形成互锁。
回复
19楼
11楼说得极对,支持11楼
回复
20楼
对头
回复
21楼
学习学习!谢谢1
回复