由厂区给水管网引到室内的管段要加止回阀吗?
zt1982
zt1982 Lv.5
2006年08月14日 11:35:07
只看楼主

当做厂区单体建筑时,给水往往都直接由厂区管网引入,是不是每段引入管段上都一定要加止回阀?

当做厂区单体建筑时,给水往往都直接由厂区管网引入,是不是每段引入管段上都一定要加止回阀?
免费打赏
zt1982
2006年08月14日 17:51:48
2楼
好象又问了一个很傻的问题,没人回答呀,只能自己支持一下了。
回复
moon_sun
2006年08月15日 09:52:28
3楼
参考GB50015-2003 3.4.5 3.4.7条 引入管上设置止回阀

引入管定义见2.1.8
回复