【讨论】大家见过这么小风压么?
john3218
john3218 Lv.7
2011年11月28日 16:38:07
来自于通风排烟
只看楼主

游泳场的其中一台离心风机,双速,参数 风量(高速/低速):32120/19968 m³/h,全压(高速/低速):535/207Pa,功率(高速/低速):8/6Kw。高速排烟,低速排湿排氯气,风管总长才23m,低速运行最大比摩阻0.32,理论上207pa全压是够的,心里总不放心,但是这样的双速风机满足功率前提下低速风压最大也只能选到这样了,见过这么小全压的么?现在最大选到250pa了,实在无办法了

游泳场的其中一台离心风机,双速,参数 风量(高速/低速):32120/19968 m³/h,全压(高速/低速):535/207Pa,功率(高速/低速):8/6Kw。高速排烟,低速排湿排氯气,风管总长才23m,低速运行最大比摩阻0.32,理论上207pa全压是够的,心里总不放心,但是这样的双速风机满足功率前提下低速风压最大也只能选到这样了,见过这么小全压的么?
现在最大选到250pa了,实在无办法了

未命名.jpg

[ 本帖最后由 john3218 于 2011-11-30 13:27 编辑 ]

未命名.jpg

leelimit
2011年11月29日 11:19:44
2楼
最大比摩阻0.32,理论上207pa全压是怎么算的?
至于风机压力问题,套用以前某位网友的话‘工程上选的风机全是猛男’
回复
chachababy
2011年11月29日 12:49:45
3楼
余压的还是可以的,如果全压确实有点小,空调箱有几段啊,一个表冷加过滤就得200pa
回复
john3218
2011年11月29日 12:50:00
4楼
摩擦阻力加局部阻力,算得约80pa,风机自身压降100pa,百叶压降20pa
回复
john3218
2011年11月29日 13:11:21
5楼
这个是风机哦~100pa自身压力够了吧?
回复
yufeimen0000
2011年11月29日 20:43:52
6楼
你这个100的算法有根据么?还是自己估计得?
回复
小陶
2011年11月30日 09:29:33
7楼
小了
回复
zln186
2011年11月30日 10:06:20
8楼


我也觉得小了,风机的压力和风量风机厂家是可以调整的,300Pa以上应该也比较好调。
回复
liujiawei12345
2011年11月30日 11:04:18
9楼
就风机而言,理论与实际有差距。
很多细节,理论未必考虑得到,也未必算得清楚。
所以一般都留有10%的余量。
我看低速全压差不多要300Pa
回复
szhp54
2011年11月30日 11:47:58
10楼
样本上所提供的机外余压一般是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压, 实际上该全压值就是此风机可提供的余压值,该系统207Pa 够了。
回复
ccd830
2011年11月30日 13:45:23
11楼
按理论来算,再加个20%,就算错了也有依据。。
回复

相关推荐

APP内打开