请教厕所问题
刘川川
刘川川 Lv.7
2011年11月28日 16:30:39
来自于中央空调
只看楼主

中央空调设计的时候大型商场和办公楼里面对于厕所的单位照明功率、单位设备功率、单位人员数各是好多?厕所的人员需求新风量是好多?

中央空调设计的时候
大型商场和办公楼里面
对于厕所的单位照明功率、单位设备功率、单位人员数各是好多?
厕所的人员需求新风量是好多?
免费打赏
bekhame
2011年12月01日 11:13:35
2楼
WC也送新风?第一次听说,不都是强排吗
回复
snail_yin
2011年12月02日 18:18:31
3楼
WC只需要排风,从公区补空调风就可以。
回复
刘川川
2011年12月07日 12:28:39
4楼
那么就是说在算负荷的时候不需要算厕所了?
只需要做排风就可以了?
回复
zzc198708
2011年12月08日 16:47:13
5楼
一般是只有排风,北方地区有冬季供热的。
回复
nigeros
2011年12月09日 09:00:24
6楼
厕所不做空调的 要不然PP凉
回复
lingxing1
2011年12月09日 10:28:28
7楼
有的高档卫生间也是要装空调的。
大多普通区域卫生间都是负压,靠走廊的冷风补风就可以达到舒适度要求,装空调有些奢侈。
回复
zh540320
2011年12月09日 15:13:34
8楼
现在好多高档地方厕所也做空调 特别是夏天味儿大, 但一般不考虑新风,要做强排风换气次数8-10次
回复
hejian481
2011年12月17日 15:56:09
9楼
不设计空调?那不热死了?厕所里面可是重体力劳动啊……我接触的好多商场都设计空调了,那为什么还有设计采暖的呢?
回复
刘川川
2011年12月19日 13:19:31
10楼
最近查资料了。
要是做空调设计,一般厕所是只做排风,8-10次/h就可以了。
供暖的话 要做散热器
回复
maoxinqing
2011年12月19日 15:42:23
11楼
公共卫生间可做盘管和排风,新风就没有必要了吧 呵呵
回复

相关推荐