新手求助:什么时候要用带漏电保护的断路器
sibanwxl13
sibanwxl13 Lv.2
2006年08月14日 09:57:09
来自于断路器
只看楼主

我刚刚上班,是做配电设计的。这几天看了些图纸,断路器有时用DZ20,NS;C65,DPN Vigi.请教什么时候要用带漏电保护的?谢谢

我刚刚上班,是做配电设计的。
这几天看了些图纸,断路器有时用DZ20,NS;C65,DPN Vigi.
请教什么时候要用带漏电保护的?
谢谢
免费打赏
sibanwxl13
2006年08月15日 14:46:42
2楼
我在其他帖子中找到的

民用建筑电气设计规范14.3.10 下列设备的配电线路宜设置漏电电流动作保护:

(1)手握式及移动式用电设备。
(2)建筑施工工地的用电设备。
(3)环境特别恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室)的电气设备。
(4)住宅建筑每户的进线开关或插座专用回路。
(5)由TT系统供电的用电设备。
(6)与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)。



断路器的接地保护主要是指在断路器发生接地短路时,使断路器跳闸,没有接地保护的断路器因短路电流比较小,短路电流不能使断路器跳闸,造成事故扩大。
漏电断路器是为了保证人身安全设置一般根据使用场合分为10、30、100、300、500mA等。
断路器的接地保护一般设定电流都是根据断路器的额定电流来整定的。电流比较大
断路器的接地保护主要是保护断路器的对地短路故障
漏电断路器主要保护人身安全。所以二者有本质的区别。




刚才仔细研究了一下样本,发现接地故障保护和漏电保护的区别:接地故障保护的线圈是套在PE线上的,漏电保护的线圈是套在L1,L2,L3,N四根线上的,有接地故障保护就没有漏电保护,有漏电保护就没有接地故障保护,接地故障保护的整定值为0.2~1In,漏电保护整定值为0.5-30A,大小也不一样。很显然接地故障保护只能用在变压器出线回路,漏电保护可以用在各回路里。接地故障保护用在TN系统里,漏电保护用在TT系统里
回复
zxysbp
2006年08月16日 22:40:10
3楼
漏电保护整定值0.5——30A,?
50mA就可以要命呀。
回复
lzh1116
2006年08月17日 17:43:57
4楼
漏电断路器主要是指进出电流差达到要求的漏电流就起保护作用.什么时候用上面楼主说的没错.
回复
dyj.love1
2007年01月22日 22:07:08
5楼
是30 mA
回复

相关推荐

APP内打开