高层商住楼中设置的仓库如何分区划分防火分区?
mycmyc
mycmyc Lv.2
2006年08月14日 09:10:18
只看楼主

现在手头手有这样一个项目,地下室至八层每层建建面积约9400平方米,首层层高约4.5 米,二至八层层高约每层4.2米;九至十五层为住宅建筑面积约2700平方米,楼层高约3米。现在甲方准备首层,二层作布匹市场(商铺),三至八层作布匹仓库,我想请问下一下各位高手,这样的防火分区如何划分呢?( 三至八层图如下,首层图也大概如此,只是隔成商铺)麻烦各位了,请多多指教!

现在手头手有这样一个项目,地下室至八层每层建建面积约9400平方米,首层层高约4.5 米,二至八层层高约每层4.2米;九至十五层为住宅建筑面积约2700平方米,楼层高约3米。现在甲方准备首层,二层作布匹市场(商铺),三至八层作布匹仓库,我想请问下一下各位高手,这样的防火分区如何划分呢?( 三至八层图如下,首层图也大概如此,只是隔成商铺)麻烦各位了,请多多指教!

1155518417141.JPG

免费打赏
shao
2006年08月14日 10:33:09
2楼
防火分区的划分是建筑专业的工作,要考虑每个分区的面积,疏散出口的设置及疏散距离等等,水专业是决定不了的.
回复
ah-wangjun
2006年08月14日 10:59:37
3楼
楼上说得对,谁只能提些建议吧:
高层的商业营业厅的最大允许为4000,9800呢,分为三个区吧,但是三~八层就要划分成2000一个分区了(这是加了喷淋允许面积增加一倍以后的数值),你这是一类高层。
回复
mycmyc
2006年08月15日 09:51:37
4楼
我以为大家不只是对水专业的,消防方面也很专业的。3楼说的没错,高规中说到的商业营业厅是允许4000平方米一个防火分区,但是我很作少见到仓库时如何划分的。按一类高层建筑划分的话,确是如楼上所说的2000平方米一个防火分区,但我就不清楚仓库要求是不是也如此,或者更严格些。因我在建规中看到关于库房中说到,丙类高层库房如装有自动灭火设备每座库房最大允许建筑面积为8000平米,防火墙间1000平方米,所以这是不是有点矛盾呀,请各位还多多指教。