YJV22-4x35-SC50-FC 中YJV22代表什么意思!新手,不要笑话:)还是上次哪个问题,这个面积怎么计算,用多大合适,谢谢!
YJV22-4x35-SC50-FC 中YJV22代表什么意思!新手,不要笑话:)还是上次哪个问题,这个面积怎么计算,用多大合适,谢谢!
2楼
yjv22是电缆型号4*35是4芯35是35平方毫米(面积)
回复
3楼
铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
回复
4楼
先算出计算电流,再根据手册选取不小于载流量的电缆截面。
回复
5楼
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 4根35mm2 穿DN50钢管敷设
回复
6楼
4根35mm2 穿DN50钢管敷设
怎么穿得了呀..前者比后者大多了..
回复
7楼
YJV22是:铜芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙稀护套内钢带铠装电力电缆
4X35 的参考外径是:28.7平方毫米,穿SC50的管子没问题。
回复
8楼
前者是面积后者是直径,不冲突的。
回复