谁能帮忙解释一下这个问题!
boy1234boy
boy1234boy Lv.6
2006年08月14日 07:01:35
只看楼主

小弟是个新手,对于消防应急照明强起的问题有个疑问还请各位老师多多帮忙,就是关于 tkiteasy在前两天所的的贴子,主题为《为什么应急照明要用双控开关强起?》请看小弟转贴九尾狐老师的答复及图片:采用双控开关。强启时,无论K1,K2,K3是和1闭合,还是和2闭合,都能保证灯具通电点亮。双电源或者双回路则是保证L和L’上电源不间断,从而保证灯具即时瞬间点亮!回答完毕!以上回答或许能对困惑的人有所帮助!

小弟是个新手,对于消防应急照明强起的问题有个疑问还请各位老师多多帮忙,就是关于 tkiteasy在前两天所的的贴子,主题为《为什么应急照明要用双控开关强起?》请看小弟转贴九尾狐老师的答复及图片:
采用双控开关。强启时,无论K1,K2,K3是和1闭合,还是和2闭合,都能保证灯具通电点亮。双电源或者双回路则是保证L和L’上电源不间断,从而保证灯具即时瞬间点亮!回答完毕!以上回答或许能对困惑的人有所帮助!

小弟怎么也不明白当L断电,L’通电,D1、D2、D3怎么会亮呢?如果灯是开着的也就是说触点2为通路时,L回路出现固障,这时还是需要手动转到L’回路的呀?除非触点1有自动通断能力,哪位大侠能够给解释一下!谢了先?

1154517086750.jpg

免费打赏
zgd301
2006年08月14日 09:10:47
2楼
为什么要考虑L回路出现故障呢?你要是再考虑灯具都出现故障,那什么都不用装了
回复
boy1234boy
2006年08月14日 17:10:07
3楼
楼上的可能理解错我的意思了,小弟现在明白了,先前我以为L回路为单纯的市电供电线路,L’为应急照明供电线路,这是我在理解上的一个错误,我查看了一些EPS的样本,原来在市电发生固障的时候,L与L’两个回路同时供电,全部为应急电源。
回复
zhcy-1018
2006年08月14日 18:11:59
4楼
第一次见到这样设计的
回复
crazyboy
2006年08月14日 20:19:28
5楼
实际上好理解,就是保证在消防时灯具不再受开关的限制,开关扳到什么位置,都能够点亮,也就是L和L’都有电
回复
jlb1998
2006年08月14日 20:25:18
6楼
wo 我也是第一次看见这样的设计
回复
mzmxxwj
2006年08月15日 10:16:03
7楼
哦!!! 我也是第一次看见这样的设计
回复
liuzd
2006年08月15日 15:47:44
8楼
这是很常见的一种应急照明强启控制线路。K1~K3采用单联双控灯开关,强启线通过接触器,由消防联动控制来实现通断。
回复
t7890
2006年08月16日 15:23:02
9楼

严重同意!
回复
yi_tang
2006年08月17日 16:57:25
10楼
第一次了解
回复
jpr0814@co163
2006年08月17日 17:09:38
11楼
感应类的灯具如何实现强起?
现在新规范要求疏散楼梯间使用感应类的灯具,以便节能,那么感应类的灯具在此时是否要标明"此处灯具的感应开关应能实现强起",或干脆要求此处的感应开关提供一对常开触点
回复

相关推荐

APP内打开