03G101-1 34页第五条:在任何情况下,锚固长度不得少于250mm。而在65页,非框架梁L配筋构造中,梁下部钢筋锚固长度为12D,是否只有框架梁才参与抗震?

03G101-1 34页第五条:在任何情况下,锚固长度不得少于250mm。而在65页,非框架梁L配筋构造中,梁下部钢筋锚固长度为12D,是否只有框架梁才参与抗震?
ghok518ok
2012年01月01日 03:19:53
2楼
次梁的面筋锚固长度和主梁是一样的。只是底筋不同。抗震不分主次梁的
回复
qixihunter
2012年02月28日 13:16:37
3楼
貌似现在都是11G101了吧?
回复
woshi-huanghui
2012年03月20日 11:58:11
4楼
对的,只有KL才参与抗震设计,L不参与抗震设计
回复
wangpeng87_11
2013年08月26日 23:52:31
5楼
11G101是新的版本
回复
美wa521de香
2013年08月27日 07:36:53
6楼
是呀,楼主,规范都有更新了,你还是去看新规范吧。
回复
cof1578497373236
2020年01月08日 23:31:39
7楼
伐板钢筋直锚长度不够时,弯锚有何条件