6层办公楼,仅有一部电梯,此电梯是否兼做消防电梯使用?

6层办公楼,仅有一部电梯,此电梯是否兼做消防电梯使用?
ah-wangjun
2006年08月13日 18:08:56
2楼
六层的办公楼设什么消防电梯啊?
回复
greatwillow
2006年08月13日 21:22:58
3楼
那换句话说,电梯厅可以不用刻意设置消火栓,电梯基坑排水不做也不违反规范?
回复
ah-wangjun
2006年08月14日 09:20:27
4楼
是的,你只是普通电梯,不需要专门的消防前室,自然这些就不是必需的。
回复
伯大哥
2006年08月14日 10:37:13
5楼
32m以上才有消防电梯。