雨水管道接口一般都用哪种接口
jinan198267
jinan198267 Lv.14
2011年11月28日 09:13:33
只看楼主

现在的雨水管道接口一般都用何种接口,每次签图总会提到这个问题,领导们的意见也都不统一,在这里向兄弟姐妹请教一下啊!!

现在的雨水管道接口一般都用何种接口,每次签图总会提到这个问题,领导们的意见也都不统一,在这里向兄弟姐妹请教一下啊!!
金——
2011年11月28日 14:59:15
2楼
给排水群144923551,有什么问题我们群里可以继续交流
回复
wuhenggongzi
2011年11月29日 12:47:37
3楼
我们这边UPVC一般都粘接
回复
suchengsky
2011年11月29日 12:50:26
4楼
现在多采用化学建材管 采用柔性接口
回复
jingshouda
2011年11月29日 13:04:05
5楼
根据选择用的排水管材料确定
钢筋砼有直接法和承插式连接;
PVC管用胶粘接;
HDPE管(双壁波纹管)是承插式连接。 ;
回复
deyouyga
2011年11月29日 19:56:38
6楼
楼上
回复
jinan198267
2011年11月29日 22:19:39
7楼
今天向总工请教了一下,污水采用胶圈密封借口,雨水HDPE才用胶圈承插,雨水混凝土管才用水泥砂浆,这样的说法,是否可行呢!!
回复
yanlchou
2011年11月30日 08:33:58
8楼
学习,学习。
回复
huangzhimin
2011年11月30日 11:34:57
9楼
雨水管道接口可按不同管材参见不同管材的行业标准。
1、如采用钢筋混凝土排水管,可参见《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GBT 11836-2009 )
第4.3条 管子按连接方式可分为柔性接头管和刚性接头管。
第4.3.1条 柔性接头管按接头型式分为承插口管、钢承口管、企口管、双插口管和钢承插口管。
第4.3.2条 刚性接头管按接头型式分为平口管、承插口管和企口管。
2、如采用双平壁钢塑复合缠绕排水管,可参见《埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管》(CJ/T 329-2010)附录A A.1排水管卡箍式弹性连接方式、A.2排水管PE热收缩管(带)连接方式、A.3排水管电热熔带连接方式。
回复
s19986116
2011年11月30日 12:43:16
10楼
这些东西 应该多注意下图集!!02S515上面 都有明确的 要求的对应,你们老总好玩,这又不是评经验的,这是人家 图集上都写得一清二楚的!!这玩意怎么会不统一呢!!
回复
coky2025
2011年12月01日 09:09:07
11楼
厦门泰星机电工程有限公司从事吉博力给排水系统销售与设计,包括卫生间的同层排水和虹吸式屋面雨水排放系统。吉博力创立于1874年,130年来一直专注于卫浴技术及建筑给排水领域,是这个领域的领军公司,同时经过全球最权威的虹吸系统BAA认证。不论工程的规模大小、工程的繁复与否,您都可以交给我们。
公司:厦门泰星机电工程有限公司
地址:福建省厦门市厦禾路837号二层之10号
电话:0592-5183179
传真:0592-3778208
邮箱: Tx@Xmtaixing.Com
网址: Http://Www.Xmtaixing.Com
回复