综合布线中钢管明敷的吊子间距是多少???
zxn_guo
zxn_guo Lv.2
2006年08月13日 16:58:19
只看楼主

请问综合布线中钢管明敷的吊子间距是多少???在哪里有具体规定?

请问综合布线中钢管明敷的吊子间距是多少???
在哪里有具体规定?
免费打赏
huanahu
2006年08月13日 17:13:04
2楼
当金属管是15-20MM时,最大距离钢管是1.5M,电线管是1.0M
当金属管是25-32MM时,最大距离钢管是2.0M,电线管是1.5M
当金属管是40-50MM时,最大距离钢管是2.5M,电线管是2.0M
当金属管是70-100MM时,最大距离钢管是3.5M
此标准在《民用建筑电气设计规范》9.4.6  第163页