请各位老师及大侠指导,框架结构不做抗震,是不是梁柱支座出还是要加密啊,也就是说依然有加密与非加密,不是一种固定一个的间距是不是啊

请各位老师及大侠指导,框架结构不做抗震,是不是梁柱支座出还是要加密啊,也就是说依然有加密与非加密,不是一种固定一个的间距是不是啊
免费打赏
wg540479275
2011年12月06日 13:27:18
2楼
抗震框架梁有加密区 非抗震框架梁没有加密区。。。
回复
dada206
2011年12月06日 17:24:22
3楼
建筑抗震规范表6.3.3明确规定框架梁加密最小也为1.5h和500的最大值,全国都不存在四度以下的区域,所以不管是否抗震你都应加密梁。
回复
hyp1962
2011年12月06日 20:39:50
4楼
非抗震设防区不用执行抗震规范!