关于中央空调的求助,房间潮湿,甚至出水
ucisy
ucisy Lv.2
2006年08月13日 10:35:21
来自于中央空调
只看楼主

我是一家酒店的工程部,负责中央空调的维护和维修,真诚的想得到各位大师的指导和帮助。也不知道是怎么回事,空调是正常的,恒温也正常,可以保证湿度在23左右,管井也已经进行处理,但是就是墙上出水,墙纸发霉。

我是一家酒店的工程部,负责中央空调的维护和维修,真诚的想得到各位大师的指导和帮助。
也不知道是怎么回事,空调是正常的,恒温也正常,可以保证湿度在23左右,管井也已经进行处理,但是就是墙上出水,墙纸发霉。
免费打赏
zhangxianyi111
2006年08月13日 17:39:21
2楼
考虑是不是装饰单位在墙面基层未干情况下,抢工期贴墙纸?或者暗埋的给水管道渗漏?
回复
yaojinghui6666
2006年08月13日 17:45:44
3楼
你才用的是什么样的中央空调方式?
如果系统运行的正常的话,结露的可能性不大。
你空调系统的新风是怎么送的?
是经处理过的吗?
别的地方结露吗?
例如地板,房间的家具表面?
回复
sxb810804
2006年08月14日 18:34:33
4楼
需要加装除湿机。这种事不奇怪,我们做的多了!
回复