请大家看看建筑物外侧人行盘道搭设情况
qiangsheng53
2011年11月27日 10:10:18
来自于建筑施工
只看楼主

请大家看看

请大家看看

SDC13586.JPG


SDC13588.JPG


SDC13593.JPG

免费打赏
gaochunji756
2011年11月27日 17:33:36
2楼
从图片看:至少存在一下问题违反了脚手架规范规定
1、剪刀撑应该上下连续,图片的剪刀撑一层是否在施工中被拆除了?
2、安全通道不符合要求:楼梯踏步钢管上要铺设防滑板,一般长铺竹夹板,踏步的上方要铺设防坠落的楼梯顶盖,遮挡高空落物伤及
在楼梯上行走的工人。
回复
一叶偏舟
2011年11月28日 10:07:29
3楼
1:楼梯走道没有安全网,应该还有挡脚板吧!2:作为悬挑脚手架应该满铺满剪;3:你的连墙件是否设置成3步2跨;3:其中一个剪刀撑的搭接长度不够;
回复
砼混凝土
2011年11月28日 10:13:22
4楼
通道无密目网封闭,楼上说的是。
回复
qqwhqwzlj
2011年11月28日 10:21:46
5楼
1.脚手架外侧需设置两道水平杆,在一个步距内。
2.走道没有设置踢脚板,并且要全封闭。也要设置剪刀撑,与墙连接
共同交流一下,有不对之处请指正
回复
gongchengbu33
2011年11月28日 10:30:24
6楼
有待提高啊
回复
尘埃
2011年11月28日 10:37:10
7楼
补充一点,通道口没有按规定悬挂安全标识牌
回复
jzch8925
2011年11月28日 10:37:52
8楼
有个通道已经很好了 我只有爬架子上作业面
回复
八袋长老
2011年11月28日 14:47:54
9楼
扫地杆高度太高,不符合小于或等于30cm的要求。
回复
yyjjff100
2011年11月28日 14:59:29
10楼
踏步未做踏板,楼梯边未做栏杆扶手,并且耍警示漆
未挂安全防护网
剪刀撑好像没做,连墙件设置
回复
zhangyantao1978
2011年11月28日 15:03:06
11楼
存在问题较多,挑几个明显的问题说说吧:

1、水平杆严禁搭接,应该对接。

2、上人马道搭设不符合要求:

(1)上人马道安全网应封闭;

(2)安全通道入口应搭设双层防护棚,并悬挂相关标识标牌;

(3)上人马道应用跳板搭设,保证足够缓台,并钉防滑条、设置扶手。

3、未通长设垫木。

4、扫地杆离地过高。

5、现场较乱,看不到一个标识标牌。

脚手架的重要设参数,以及悬挑部位的情况无法看到。由上人马道推测,估计情况也不会好到哪里吧?加强自查自纠吧。


另外,楼上沙发说的“剪刀撑应该上下连续”本人不敢赞同,因为可以看出该工程是从一层顶重新悬挑的。

[ 本帖最后由 zhangyantao1978 于 2011-11-28 15:07 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开