2010版本PKPM的短肢剪力墙判定是在令人纠结
jimolianxi
jimolianxi Lv.3
2011年11月26日 18:09:15
只看楼主

身在小院,2010版本的PKPM现在才换掉,可是用新软件对短肢墙的判定看了让人纠结,是我建模有误吗? 为什么有些是短肢墙的没判定为短肢,有些墙体一半是短肢一半是普通墙。那位高人能够帮忙答疑解惑。。。。。。

身在小院,2010版本的PKPM现在才换掉,可是用新软件对短肢墙的判定看了让人纠结,是我建模有误吗? 为什么有些是短肢墙的没判定为短肢,有些墙体一半是短肢一半是普通墙。那位高人能够帮忙答疑解惑。。。。。。 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
co1457656656910
2016年04月06日 11:34:49
22楼
路过学习。。。。。。
回复
tylan54
2016年06月15日 14:11:49
23楼
怎么把短肢定义为长肢剪力墙呀?
回复
until_u_
2017年04月11日 17:26:32
24楼

路过,学习了
回复
wangyingxiaomei
2017年06月28日 09:45:47
25楼
学习了......
回复
yw1967737
2017年06月29日 08:58:07
26楼
其他复杂墙肢也是类似的判别方法
回复
bwg2009
2017年06月30日 09:35:20
27楼
短肢剪力墙和一般剪力墙按以下规定进行分类:
⑴ 对于一字形剪力墙,墙肢长度与厚度之比为5-8的剪力墙属于短肢剪力墙,墙肢长度与厚度之比大于8的剪力墙属于一般剪力墙。
⑵ 对于L型、T型、I型剪力墙,一个方向墙肢的长度大于墙厚的3倍,另外方向的墙肢长度大于墙厚的5倍,属于一般剪力墙,否则为短肢剪力墙。
回复