身在小院,2010版本的PKPM现在才换掉,可是用新软件对短肢墙的判定看了让人纠结,是我建模有误吗? 为什么有些是短肢墙的没判定为短肢,有些墙体一半是短肢一半是普通墙。那位高人能够帮忙答疑解惑。。。。。。
身在小院,2010版本的PKPM现在才换掉,可是用新软件对短肢墙的判定看了让人纠结,是我建模有误吗? 为什么有些是短肢墙的没判定为短肢,有些墙体一半是短肢一半是普通墙。那位高人能够帮忙答疑解惑。。。。。。
2楼
草模本来考虑朝南阳台位置均为短肢墙,为什么会被判定成普通墙
回复
3楼
短肢墙在规范或者先关的书籍上是这样定义的,首先是高厚比在5-8,还有墙后不能超过300这样的墙,会定义为短肢墙。
回复
4楼
10规范现在的短肢剪力墙的规定是4~8
回复
5楼
首先是你自己要概念清楚,不能软件云你就云!
回复
6楼
一半是短肢一半是普通墙的墙体:是否一半截面高宽比小于4,程序认为是柱了,没去细研究,本人只是这样考虑,只是想提醒楼主是否有这方面原因,望见谅。
回复
7楼
见《高规》7.1.8条注1,
回复
8楼
短肢剪力墙和一般剪力墙按以下规定进行分类:
⑴ 对于一字形剪力墙,墙肢长度与厚度之比为5-8的剪力墙属于短肢剪力墙,墙肢长度与厚度之比大于8的剪力墙属于一般剪力墙。
⑵ 对于L型、T型、I型剪力墙,一个方向墙肢的长度大于墙厚的3倍,另外方向的墙肢长度大于墙厚的5倍,属于一般剪力墙,否则为短肢剪力墙。
回复
9楼
PKPM判断短肢剪力墙确实有问题,程序以节点间距离为墙长来判断,不妥。
回复
10楼
似懂非懂的就不要在这说了,光在这说规范的定义而不会说实质
我只说图里的一种样子,Z字型的那个墙,程序定义,如果一道墙(Z字中间那道竖墙)有两个墙肢,那么它即使长宽比小于8也是普通墙,Z字其余那两道小墙肢只有一道竖墙与之相连,判定为短肢墙
回复
11楼
duncan2009 发表于 2012-1-2 22:31 似懂非懂的就不要在这说了,光在这说规范的定义而不会说实质我只说图里的一种样子,Z字型的那个墙,程序定 …十楼说的对,包括其他复杂墙肢也是类似的判别方法
回复