污水处理厂SBR工艺,9台250KW鼓风机软启动控制,分3组,两用一备.接市电系统运行正常.接自备沼气内燃发电机系统(2台1250KW,2台1350KW发电机,孤岛运行),鼓风机开关经常跳,求可能原因.
污水处理厂SBR工艺,9台250KW鼓风机软启动控制,分3组,两用一备.接市电系统运行正常.接自备沼气内燃发电机系统(2台1250KW,2台1350KW发电机,孤岛运行),鼓风机开关经常跳,求可能原因.
12楼
查看自发电系统监控记录,电压曲线波动很小,不大于正负2%.更正一点,鼓风机跳开关表述不准,应是软启动控制器没有输出.显示(的故障代码查使用手册后)为"欠压".
回复
13楼
回复
14楼
低压进线柜带低压保护吗,有时候市电不稳定,也会跳低压总闸的,我们有时候等通了电,就把欠电压保护给拆了。是不是软启动的低压保护的值设的太高了
回复
16楼
应该看一看是由于什么原因引起欠压故障点的
回复
17楼
根据现场情况,风机启停是人工预先设定好的,一旦风机开启,正常运行停机时间就固定了,运行过程中一般不再受其它污水指标影响.而且有时软启动没有输出是发生在,两台鼓风机正常运行过程中的,就是说启动过程已OK,两台风机已经正常运行了几分钟了。这边MBR三个池子,3个池子同时处理,每个池子3台鼓风机,每次开2台,备用一台,每次风机正常(软启动有输出)运行至少60Min。
[
本帖最后由 xyyrrr 于 2011-11-29 09:27 编辑 ]
回复
18楼
软启动低压保护值设在80%,是根据厂商(罗茨鼓风机)要求,根据其经验,设置的保护最佳值。根他们沟通过,不同意动啊。再说,当时电压也没那么低呀。
回复
19楼
学习啦!见识啦!
回复
21楼
9套软启动,接市电系统没有问题.
回复
23楼
垃圾发电谈不上稳定与否,相对来讲,市电电网可以看成航母甚至岛屿(大陆),自备电场也就一独木舟(孤岛),外面风浪稍微大点,就有麻烦.但目前问题是一为了节省成本,二沼气多发电,减少直接排放量(多余的都用火炬烧掉了),三是目前沼气发电没并网,如果MBR不用,发电机就得停运了.
火电我也干过,那时炒花生用的变压器绝缘油,可惜,没人敢吃
.
[
本帖最后由 xyyrrr 于 2011-11-29 21:09 编辑 ]
回复
25楼
有考虑过软启动换成变频控制,9套改造的价格上百万,公司暂时还不想出这笔费用。所以短期内还是要SBR与自发电配合。烦啊!