【求助】SBR系统与自发电及市电配合的异同
xyyrrr
xyyrrr Lv.15
2011年11月26日 14:29:09
只看楼主

污水处理厂SBR工艺,9台250KW鼓风机软启动控制,分3组,两用一备.接市电系统运行正常.接自备沼气内燃发电机系统(2台1250KW,2台1350KW发电机,孤岛运行),鼓风机开关经常跳,求可能原因.

污水处理厂SBR工艺,9台250KW鼓风机软启动控制,分3组,两用一备.接市电系统运行正常.接自备沼气内燃发电机系统(2台1250KW,2台1350KW发电机,孤岛运行),鼓风机开关经常跳,求可能原因.
免费打赏
xyyrrr
2011年11月28日 10:19:05
2楼
现将系统图附上,其中略图2中C201A----H、J为250KW鼓风机
电力系统总图201111127.jpg
系统略图1.jpg
系统略图2.jpg

[ 本帖最后由 xyyrrr 于 2011-11-28 10:24 编辑 ]
回复
feidankt66
2011年11月28日 10:33:03
3楼
鼓风机开关经常跳?继保有什么显示?如果不把当时跳闸的情况说明,很难分析出故障原因,估计还是和发动机容量以及运行的稳定性有关。
回复
baiyantr
2011年11月28日 11:50:15
4楼
为什么会这样,我还是不怎么清楚的
回复
xyyrrr
2011年11月28日 12:03:28
5楼
0.4KV的开关,只在软启动器上显示"电压低",但查看自发电系统监控记录,电压曲线波动很小,不大于正负2%.
回复
jhongsong123
2011年11月28日 12:15:49
6楼
发电机单机运行时,平率和电压波动较大,如果是并网运行,系统频率和电压是非常稳定的,以前我们25MW的汽轮发电机组单机运行时,就波动很大。
回复
xyyrrr
2011年11月28日 12:39:20
7楼
自备(沼气)发电便宜啊,沼气发电并网的事正在进行中.
可惜,上学那会儿,学的是变频控制。工作了,接触最多的还是市电做电源。
现在想把软启动和自发电(孤岛)配合起来还真头痛。
回复
xl7760
2011年11月28日 13:06:23
8楼
回复
feidankt66
2011年11月28日 13:17:13
9楼


只要发电机频率和电压稳定,和软启动结合应该不难,还是比较好弄的。
回复
xyyrrr
2011年11月28日 13:29:58
10楼
当初,接那个1HP10和1HP11双投开关时,根本就没想到会出现经常跳闸的事。现在,有时一天跳3--4次。
回复
dgshyjm
2011年11月28日 14:20:25
11楼
电压波动是不是大?之前我们有遇到,我们也有自发电,断路器也是跳闸
回复

相关推荐