问几个问题
y280880
y280880 Lv.4
2011年11月26日 11:15:47
来自于建筑施工
只看楼主

1、构造柱及楼梯梁、窗台梁后直筋的坏处在哪里?2、板筋双层双向起搭接的位置及搭接百分率,可不可以大于25%小于50%的满足调整后的搭接长度。可否搭接100%调整到合理的搭接长度。没有硬性规定到25%吧?2、保护层扣件应放在箍筋上吗?我们监理说一定要放在箍筋上说新规范规定?

1、构造柱及楼梯梁、窗台梁后直筋的坏处在哪里?
2、板筋双层双向起搭接的位置及搭接百分率,可不可以大于25%小于50%的满足调整后的搭接长度。可否搭接100%调整到合理的搭接长度。没有硬性规定到25%吧?
2、保护层扣件应放在箍筋上吗?我们监理说一定要放在箍筋上说新规范规定?
免费打赏
y280880
2011年11月29日 10:39:40
2楼
哎呀 没人知道啊
回复
天天画不累
2011年11月29日 11:26:42
3楼
1.肯定一起浇筑的好啊。后植筋的强度,整体性都不好。
2.好像可以,但是接头的等级有要求,要满足一级接头吧
3. 是新规范要求。新的规范要求保护层是 最外侧钢筋的保护层厚度。(箍筋,分布筋等)
回复
土建一棵葱
2011年12月06日 10:16:29
4楼
1、后植筋肯定不如现浇甩筋好,首先后植费工,对主体结构要打孔,孔洞的防水要做好
2、当钢筋连接采用机械连接,并且是一级钢筋接头,可以100%搭接
3、保护层扣件是应该放在箍筋上,新的11G101-1图集和混凝土设计规范都已经规定最外层钢筋到模板边为保护层
回复
bailuyuan33
2011年12月06日 11:27:16
5楼
1、这事自汶川大地震后强制规定的,构造柱、窗台、门头梁钢筋必须预埋。
2、搭接长度按规范,百分率不能大于50%。
3、没有新规范,刚查了下11G101-1.没
回复