我有一个想法:办公建筑,为每户的新风总管上安装一个变风量阀,由户内二氧化碳浓度控制变风量阀开度,即节能又能保证室内新风卫生,但问题是:我最初的想法是变风量阀选用普通电动风量调节阀,可是其无法保证其它办公单元的阀调整会影响到本户风量,变风量末端应当可以解决这个问题,但是变风量末端是根据温度调节的,能接二氧化碳传感器吗?有专业人士解答一下吗?

我有一个想法:办公建筑,为每户的新风总管上安装一个变风量阀,由户内二氧化碳浓度控制变风量阀开度,即节能又能保证室内新风卫生,但问题是:我最初的想法是变风量阀选用普通电动风量调节阀,可是其无法保证其它办公单元的阀调整会影响到本户风量,变风量末端应当可以解决这个问题,但是变风量末端是根据温度调节的,能接二氧化碳传感器吗?
有专业人士解答一下吗?
免费打赏
thermokon
2011年11月26日 16:42:44
2楼
理论上是可以的,而且有类似的应用标准手册《按需送风》。我个人认为这个市场会越来越大,参照标准就是二氧化碳排放量。
回复
adingkgb
2011年11月28日 11:40:47
3楼
我现在这里就有有这样的系统在运行
回风CO2含量控制新风阀,通过新风阀的开度,使新风管道内的风压变化,通过风压再控制新风机的频率
保证末端有稳定的新风而且也节能(新风要求不高的时候,也不会有过多新风进入)
回复
chachababy
2011年11月28日 23:07:04
4楼
可以,数据采集不一样而已,一个温度一个新风,编程时多加个变量就可以了
回复
yijian2876
2011年11月29日 09:50:53
5楼
有这样的系统在运行
回复
xiaotang1984
2011年11月29日 10:21:39
6楼
呵呵!
又学习知识了!
回复
dong3016
2011年11月30日 11:44:53
7楼
我又学习了,呵呵……
回复
风晓得2018
2011年11月30日 13:19:51
8楼
回复
sleepsong
2011年11月30日 16:52:37
9楼
很想知道CO2探头怎么布置?
回复
jaximy
2011年11月30日 18:39:43
10楼
可以做到。原来用全热交换器做新风时结合使用过。
回复
yangwei0420030141
2011年12月01日 10:35:59
11楼
看系统吧。新风量控制后,如何保证室内正压?