75KW电机直接启动的配线
zsh340
zsh340 Lv.8
2011年11月25日 13:43:11
只看楼主

大家好: 厂里有台机械设备是75KW电机带动的,负载不是好重。电箱内我有的是50平方的电线,长约1米2(国标的)。电机到电箱热继电器约3米,我也是用50平方的电线。请问3米左右的距离用50平方行吗?按理算好像要70平方,可距离近50平方行不行?

大家好:
厂里有台机械设备是75KW电机带动的,负载不是好重。电箱内我有的是50平方的电线,长约1米2(国标的)。电机到电箱热继电器约3米,我也是用50平方的电线。请问3米左右的距离用50平方行吗?按理算好像要70平方,可距离近50平方行不行?
免费打赏
iamcmh
2011年11月25日 16:33:07
2楼
电线的载流量跟长短是无关的。
50的线按规范来说是不行,设计时不能这么处理。
实际使用时50的线不一定不行,最好是测一下电线的温度,如果外皮温度不超过60度基本上就没问题。
回复
zsh340
2011年11月28日 09:40:09
3楼

我给老板说了应选用70平方的线,可老板说以前也是用50平方的线。现在我也搞不明白了?
回复
cnkaqi030
2011年11月28日 09:57:29
4楼
定下楼主来啦
回复
qiuxiaona207
2011年11月28日 10:52:06
5楼
电缆是是YJV的50的基本满足,但是要是VV的就不太满足了,聚氯乙烯的电缆载流量低一些。
回复
lgf860
2011年11月28日 11:05:44
6楼
可以
回复
zhengyu_2003
2011年11月30日 10:30:07
7楼
回复
zsh340
2011年12月14日 11:37:53
8楼
谢谢大家的解答,前几天试了机,试机时的电流才不到50A。如果长期在额定电流139.9内应该也没事。我看了一下电缆是国标BVV型,不穿管的三相四线载流量是160A。单相载流量是170A。再次谢谢大家、、、
回复
浩宇
2011年12月14日 11:46:48
9楼
支持楼主的意见
回复

相关推荐