压缩机刚性连接的问题
seantwhiss
seantwhiss Lv.3
2006年08月12日 10:56:19
来自于制冷技术
只看楼主

国内现有的半封闭式活塞压缩机品牌:比泽尔、谷轮、富士豪、都灵等等,均有采用弹簧地脚的型号,但是放弃弹簧地脚,采用刚性连接不知会有什么问题?请各位大虾赐教。

国内现有的半封闭式活塞压缩机品牌:比泽尔、谷轮、富士豪、都灵等等,均有采用弹簧地脚的型号,但是放弃弹簧地脚,采用刚性连接不知会有什么问题?请各位大虾赐教。
免费打赏
zhao0hu
2006年08月17日 11:53:59
2楼
小型机组的机头都是安装在贮液罐上的,采用刚性连接的话,机组的震动会把焊接在罐体上的焊点震裂的,那可是压力容器啊。别的我也想不出来了,管路可以采用软连接。如果机头直接固顶在架子上,除了占地方也没什么。偶认为还主要是震动。

愚见,愚见。
回复
seantwhiss
2006年08月17日 22:41:31
3楼
虽然不是很全面,还是谢谢你。
回复
seantwhiss
2006年08月20日 23:41:16
4楼
不知道是不是平时大家对这个问题关注较少阿?
回复
zhao0hu
2006年08月22日 11:15:12
5楼
别人我不知道,我是很少注意它,除了维修的时候有时注意。
你的观点是什么啊?
回复
seantwhiss
2006年08月22日 12:34:26
6楼
如果不用避振软管你会怎么作呢?
回复
zy33
2006年08月22日 21:33:02
7楼
水冷机机组我一般都是刚性连接,还省去了避振软管,只要在机座上加胶垫就好了。
这第么多年了都没有因为刚性连接出过问题。如果机座上没有加胶垫震动会很大的!