请教,厂房活荷载5.0,分项系数怎么取?
mingyu001
mingyu001 Lv.5
2011年11月25日 11:34:16
只看楼主

一个三层钢结构厂房,轻钢屋面,二层楼面活荷载5.0,三层活荷载3.0,屋面活荷载0.5,结构计算时活荷载分项系数该怎么取啊,荷载规范3.2.5.2条说工业楼面大于4.0时可取1.3,但是三层和屋面应该取1.4.我准备将二层的荷载5.0折算一下(5.0x1.3/1.4=4.64),在模型中按4.64取,这样可以吗?

一个三层钢结构厂房,轻钢屋面,二层楼面活荷载5.0,三层活荷载3.0,屋面活荷载0.5,结构计算时活荷载分项系数该怎么取啊,
荷载规范3.2.5.2条说工业楼面大于4.0时可取1.3,但是三层和屋面应该取1.4.
我准备将二层的荷载5.0折算一下(5.0x1.3/1.4=4.64),在模型中按4.64取,这样可以吗?
免费打赏
结构么么哒
2011年12月06日 09:48:58
2楼
荷载规范3.2.5.2条说工业楼面大于4.0时可取1.3,但是三层和屋面应该取1.4.
二层的活荷载标准值5.0,活荷载设计值5.0*1.3=6.5
回复
mingyu001
2011年12月08日 16:18:29
3楼
我的意思是在PKPM建模时,该怎么处理?
我准备将二层荷载按折减后的4.64输入。
回复