请教贯流式灯泡发电机逆功率保护问题
putao77
putao77 Lv.2
2006年08月12日 10:27:07
来自于继电保护
只看楼主

请教下为什么要设逆功率保护、为什么会产生逆功率,逆功率对贯流式灯泡发电机有和危害?

请教下为什么要设逆功率保护、为什么会产生逆功率,逆功率对贯流式灯泡发电机有和危害?
免费打赏
syhua
2006年09月14日 10:34:11
2楼
防止发电机做电动机运行
回复
yrxinxin
2008年02月17日 18:13:31
3楼
简介:NJG-300型逆功率继电器

逆功率继电器是指带瓦特计的继电器,用来感知交变电流的方向.

主要用于大型汽轮发电机与系统并网运行时,由于气轮机快速停汽或汽压消失,避免发电机变为电动机运行状态的一种保护继电器.

在并网的发电机机组中,反方向电流会启动逆功率继电器.(例如流回发电机组的电流,即当两台发电机发出的电压不相等时,发电高的发电机发出的电将会流入发电电压低的发电机,从而使发电低的发电机变为电动机,原来是柴油机带动发电机发电,结果变为发电机带动柴油机反向旋转,此种现像即称为发电机的逆功率运行.)

上述一旦产生,后果将会非常严重,往往导致发电机的线圈烧毁或轴承变形,造成严重事故.因此选择灵敏可靠的逆功率继电器是并网发电机可靠运行的保证.

NJG-300型逆功率继电器参数:

输入电压三相交流380V(此电压可根据用户发电机需要订做更改)

输出一个常闭和一个常开继电器接点,可通过的电流最大为AC220V/5A.

逆功率整定值从1%到20%逆功延迟时间从1秒到10秒连续可调.

配套使用变比为5A的电流互感器(此种电流互感器一般发电机都自带,无需自配,只要将NJG-300型逆功率继电器电流检测回路串入发电机自带的电流互感器即可.)

电流互感器接 U或V 相.

当加负载时,逆功率继电器即动作,可调换逆功率电流检测回路的两个接线点.

一般逆功率调整到5%,时间调整到6秒即可.(出厂整定值)

整机尺寸:

工业标准型机箱,导轨或螺丝孔安装.尺寸:115x90x70(mm)

深圳市海时自动系统有限公司.

http://www.szagc.com

E-mail: yrxinxin@163.com

QQ: 29358726

联系人:杨生

电话:
013510749908

传真:0755-25318063
回复

相关推荐

APP内打开