11G101-2中新增加ATa、ATb、ATc是属于有抗震构造措施的,那是不是对有抗震要求的框架结构AT、BT...不能选用了??在抗震规范中的条文说明6.1.15中也说:对框架结构楼梯也主体整浇时,楼板对结构刚度、承载力、规则性影响较大,应参与计算!但图集上对AT等的适用结构中又有框架结构,但不参与结构整体抗震计算?忘高手指点[ 本帖最后由 msw0317 于 2011-11-28 09:37 编辑
11G101-2中新增加ATa、ATb、ATc是属于有抗震构造措施的,那是不是对有抗震要求的框架结构AT、BT...不能选用了??在抗震规范中的条文说明6.1.15中也说:对框架结构楼梯也主体整浇时,楼板对结构刚度、承载力、规则性影响较大,应参与计算!但图集上对AT等的适用结构中又有框架结构,但不参与结构整体抗震计算?忘高手指点
[
本帖最后由 msw0317 于 2011-11-28 09:37 编辑 ]
2楼
11G101-2中新增加ATa、ATb、ATc是属于有抗震构造措施的,可以应用到抗震设防区的框架结构;其他类型的楼梯可以应用的抗震设防区的框架剪力墙及剪力墙结构,当然也可应用到非抗震的钢筋混凝土结构.
回复
3楼
ATa这种类型楼梯两面就铰接。一般日本建筑楼梯都这么做。地震来了,。这样铰接得楼梯不会损坏很严重,特别是框架结构
回复
4楼
图集上的AT(a/b/c)及AT等楼梯,当然使用框架结构,只不过,AT楼梯要参与整体计算的,当使用ATa等可以不参与整体计算。
回复
5楼
什么两面铰接啊,是低端铰接的。
回复
6楼
图集上AT是不参与整体计算的,只有ATc是参与整体计算。所以迷惑不知道8度抗震的框架该选那个??
回复
7楼
那7度以上的框架结构该怎么选呢??
回复
8楼
我开始看了也有点乱,我是这样理解的,不知道对不对,大家探讨一下~
1.对于处于抗震设防区的框架结构,AT~HT由于斜撑作用,对整体结构影响较大,已经不适用了。
2.新出的ATa ATb ATc 正是对上述情况的补充,ATa,ATb的滑动支撑有效解决了上述问题,不需要参与整体抗震计算,个人感觉应该是优先选用的吧。
综上,在进行抗震设计时,对于砌体,剪力墙结构,还是按以前一样,对于框架只能按新出的3选1。非抗震设计时,均可。
回复
9楼
7度框架怎样做
回复
10楼
迷茫中。。。。。有没有高手指点!!!
回复
11楼
开始我也是这么想的,但ATa、b、c的配筋增加不少,而且ATc板厚不宜小于140mm。
回复