请教商业建筑和地下车库的电气负荷
dygzdm
dygzdm Lv.4
2011年11月25日 07:36:34
只看楼主

60000平米的商业建筑+10000平米的地下车库(包括1000米人防),请问电气设计,每平米考虑多少瓦负荷?如果暂时只有两个630的箱变供临时使用,这样每平米又按多少负荷?谢谢!

60000平米的商业建筑+10000平米的地下车库(包括1000米人防),请问电气设计,每平米考虑多少瓦负荷?如果暂时只有两个630的箱变供临时使用,这样每平米又按多少负荷?谢谢!
免费打赏
dancer2011
2011年11月25日 15:42:16
2楼
等待高手
回复
ynsy2005
2011年11月26日 21:05:03
3楼
商业按100W/m2,车库按12W/m2
回复
hailiang801224
2011年11月28日 10:19:47
4楼
学习中
回复
whoamino1
2011年11月28日 11:53:13
5楼
呵呵,学习学习
回复
sunshine_0820
2011年11月28日 14:50:33
6楼
商业好像是80~100,车库就不晓得了,学习中
回复
sunshine_0820
2011年11月28日 14:51:11
7楼
80~120,写错了
回复
fillyzhou
2011年11月28日 17:12:39
8楼
可以查2009措施作为参考,大型商业变压器容量指标90-180VA/M2,汽车库(非机械停车)是12-34VA/M2。
你这2个630变压器是施工时临时使用的吧。。。
回复
小清新
2014年07月04日 21:01:55
9楼
大型商业变压器容量指标90-180VA/M2,汽车库(非机械停车)是12-34VA/M2。
回复
攻城师89209
2014年07月05日 08:35:00
10楼
同意这个商业按100W/m2,车库按12W/m2
回复
攻城师89209
2014年07月05日 08:40:42
11楼
两个630的箱变明显不够啊,怎么办