附加吊筋能焊接吗?如能焊接,位置在什么部位最好。
yxb1962-12
yxb1962-12 Lv.3
2011年11月24日 23:02:41
来自于甲方业主
只看楼主

今天在检查中发现,施工单位把主梁的附加吊筋采用了焊接,该主梁高2600mm,宽800mm,焊接位置在斜段1/3处。但知道吊筋是用来抵抗次梁产生的集中荷载剪力的,按规范要求剪力最大处不能有接头。请各位高人指点。小生这向有礼了!

今天在检查中发现,施工单位把主梁的附加吊筋采用了焊接,该主梁高2600mm,宽800mm,焊接位置在斜段1/3处。但知道吊筋是用来抵抗次梁产生的集中荷载剪力的,按规范要求剪力最大处不能有接头。请各位高人指点。小生这向有礼了!
免费打赏
zcaiyuquan
2011年11月25日 11:26:17
2楼
个人认为此处剪力较大 不宜焊接
愚见
还望高手解答
回复
lyj902
2011年11月25日 11:36:47
3楼
主次梁节点,吊筋主要就是为了承担次梁传来的集中力产生的剪力,由其是45度斜向及此处的加密箍筋;此处焊接较为不妥,原因为焊接质量不好控制~~