公寓楼2.8万平米,选多大压力罐?有一个公寓楼,建筑面积2.8万平米,6栋楼。每栋楼楼高6层 30米。有2000人生活,三班倒班住宿。。楼顶安装大型太阳能。生活水是深水井取水,想实现深水井中取水进入管道中,通过压力罐供水,多大的罐,如何实现?小弟刚做供水这块,请指点。。。无塔供水器,可靠不?[ 本帖最后由 lidez111 于 2011-11-25 12:07 编辑 ]
公寓楼2.8万平米,选多大压力罐?
有一个公寓楼,建筑面积2.8万平米,6栋楼。每栋楼楼高6层 30米。有2000人生活,三班倒班住宿。。楼顶安装大型太阳能。
生活水是深水井取水,想实现深水井中取水进入管道中,通过压力罐供水,多大的罐,如何实现?小弟刚做供水这块,请指点。。。
无塔供水器,可靠不?
[
本帖最后由 lidez111 于 2011-11-25 12:07 编辑 ]
2楼
这块没人关注吗?
如果使用恒压供水系统,配套两台立式电机水泵流量25方每小时,一用一备,维持平时0.4MPA水压,隔膜式气压罐,0.58MPA,50吨流量的,可不可以?
[
本帖最后由 lidez111 于 2011-11-25 12:10 编辑 ]
回复
3楼
楼顶安装太阳能,你也是白天储存热水,那么你热水罐应该是放地上吧,用循环泵来保证热水罐温度,然后热水给水又是一个循环吧。深井泵最好还是抽上来用储水罐放着,然后再用变频泵供水,毕竟深井泵造价不菲,按照你用气压罐的方案,势必会导致频繁启泵或是气压罐很大,而且气压罐的恒压供水貌似操作起来有点难度,更何况你还有热水系统,牵扯到冷热均衡问题,深井泵可不是那么好维修啊....个人观点,仅供参考
回复
4楼
如果你冷热水罐都放在屋顶了,那就直接往罐子里面抽就是了,还有个问题忘了提醒你了,你最好还是要测一下你那个井水的硬度,如果太硬的话,最好还是软化一下,要不然用不了多久你那个系统就不出水了(尤其是热水),据我所知,深井水一般钙镁离子含量偏高......
回复
5楼
支持上楼的说法
回复
6楼
至于选什么型号的,可以参照规范计算一下。
回复
7楼
学习了~~~
回复