压缩机大规模损坏的问题
暖通老耿
2011年11月24日 17:19:21
来自于制冷技术
只看楼主

我这边有一个工程,有二百多套风管机,室外机的散热环境没问题,压缩机基本上一个月坏十几个,求教一下是什么问题?

我这边有一个工程,有二百多套风管机,室外机的散热环境没问题,压缩机基本上一个月坏十几个,求教一下是什么问题?
wybbyw
2011年11月24日 20:50:43
2楼
仔细查查吧,看看各项参数
回复
wangyiyanjiu
2011年11月24日 22:31:04
3楼
电源问题,回油问题
回复
yc_zyb
2011年11月25日 16:44:38
4楼
安装设计不合理就是会出现这样的问题。解决这种问题很伤脑筋。
回复
山东金舟制冷
2011年11月25日 19:39:53
5楼
麻烦楼主详细说明一下工程概况!!!
回复
adingkgb
2011年11月26日 11:11:03
6楼
是VRV多联机么?
回复
yzn1964
2011年11月26日 15:43:32
7楼
电压的波动,系统(回油 氟)。
回复
larryleeee
2011年11月27日 12:49:05
8楼
可能是安装时冷媒管道内没有处理干净,有金属粉末或存在大量氧化皮;另外最大的可能是风管机冷媒管道安装时没有充分考虑回油,缺油干压缩机的现象在风管机的使用中出现频率很高的。
如果是由于真空没抽干净的话,那这个错误就有点低级了!
回复
wshtd
2011年11月28日 16:15:22
9楼
有可能是缺相造成的。我们的一个 净化工程项目,无良的空调厂商居然连缺相保护都没有做。导致四个压缩机烧掉。
回复
wjs471574050
2011年11月29日 18:30:31
10楼
1压缩机是什么机型 2系统是否用氮气吹扫干净3压缩机有没有装吸气过滤器?系统设计是否合理 4系统试车时膨胀阀调整是否合适 低压开关设定值是否合理 5冷媒和油加的是否充足 6系统试压是否合格 7电源电压是否正常 压缩机接触器 热继电器以及压缩机主线选型是否合理8试车前有没有对主电路及控制线路进行检查