在地基承载力满足要求下,一片剪力墙下布一桩还是二桩(墙长3米以内),为了省造价,满足要求下桩数越少越好,我个人抛砖引玉提出以下看法,希望土木朋友们发表自己宝贵的意见:1、条件:有地下室, 1、1墙长小于1.7米,可以布一桩,承台之间只做基础连系梁。 1、2墙长1.7至2.1米,可以布一桩,承台之间设大梁。2、条件:无地下室,墙长超过2.1 米,需布二桩,
在地基承载力满足要求下,一片剪力墙下布一桩还是二桩(墙长3米以内),为了省造价,满足要求下桩数越少越好,我个人抛砖引玉提出以下看法,希望土木朋友们发表自己宝贵的意见:
1、条件:有地下室,
1、1墙长小于1.7米,可以布一桩,承台之间只做基础连系梁。
1、2墙长1.7至2.1米,可以布一桩,承台之间设大梁。
2、条件:无地下室,墙长超过2.1 米,需布二桩,
2楼
要根据承载力确定,如果持力层是完整基岩,可以尽量少布桩,也还可以做成椭圆形的桩
回复
3楼
是可以的,受力直接,当然好,要保证桩质量。
回复
4楼
有好意见的朋友多多指点。
回复
5楼
椭圆形的我们这边不喜欢做,有一次做了椭圆形的后来审图的要求改成两桩。
回复
6楼
这个问题要综合来看:1.无地下室的情况,那么墙底下的弯矩和剪力有多大,桩分担一部分后,其它的部分还是要用地梁等结构构件分担掉;2.有地下室和底板的情况,水平剪力基本可以分担到其它部分结构构件(如外墙、其它桩等),弯矩底板分担一部分·,剩下的还是要桩和承台承担;3.桩径大小,如果墙比较长,2个稍微小直径的桩可能会造价小些,墙比较短,单桩直径稍微加大点会造价小些,中间有个平衡点。只能具体情况具体比较来对待。
回复
7楼
剪力墙的重心很难定,要平衡需费点力气
回复
8楼
稍微有点偏心没有大碍的
回复
9楼
=
=
=
墙要是比较长的话,尽管承载力够了,但是少布桩不见得要比多不桩要省,大部分钢筋要用到承台梁上来抬剪力墙了
回复
10楼
没看懂,承台梁的配筋怎么计算
回复
11楼
6楼的朋友说得有道理,
地梁可以单独算,也可把桩建模,PKPM计算.
回复