静压箱和排风口之间的问题
sunfishwang
2011年11月24日 16:15:19
只看楼主

有个比较麻烦的问题,一个60m3的空间,顶棚安装空调,空调出风口接一个静压箱,但是静压箱出来后经过了一个50*50的方孔后才进入室内顶棚,室内顶棚采用的孔板送风,请问下,这样的设计有什么问题么,会不会给系统带来什么影响,室内要求温度20+-2℃,我是觉得静压箱应该直接到顶棚孔板,而且现在静压箱出风口是垂直与地面的,请高手指点...

有个比较麻烦的问题,一个60m3的空间,顶棚安装空调,空调出风口接一个静压箱,但是静压箱出来后经过了一个50*50的方孔后才进入室内顶棚,室内顶棚采用的孔板送风,请问下,这样的设计有什么问题么,会不会给系统带来什么影响,室内要求温度20+-2℃,我是觉得静压箱应该直接到顶棚孔板,而且现在静压箱出风口是垂直与地面的,请高手指点...
免费打赏
sunfishwang
2011年11月29日 15:28:27
12楼
其实我觉得静压箱和排风口之间也不应该再加一段小截面积的通风管,但是现在负责的工程师坚持这么设计,目前系统还没开始检测,等开始测试后我会用仪表检测,谢谢回复。
回复
sunfishwang
2011年11月29日 15:31:55
13楼
回复9,10楼的朋友,可能没理解我说的情况,静压箱出口本来直接连出风口(或者散流器),但是在这两者中间,设计者用一段相对小的截面积的管道连接,我担心这样会消弱静压箱的效果,但是没想到理论依据,谢谢回复
回复
sunfishwang
2011年11月30日 13:38:54
14楼
楼上的意思我不太清楚,能说详细点么?
回复
ahvrv
2011年12月01日 17:30:41
15楼
完全能够明白,你的意思是给风管加了个管颈,怕对出风有影响。其实影响并不大,最多消耗5--10Pa压力。
回复
sunfishwang
2011年12月02日 08:11:18
16楼
请问会损失静压么,主要是考虑向下送风的平行流行程是否会受到影响,谢谢。
回复