有个比较麻烦的问题,一个60m3的空间,顶棚安装空调,空调出风口接一个静压箱,但是静压箱出来后经过了一个50*50的方孔后才进入室内顶棚,室内顶棚采用的孔板送风,请问下,这样的设计有什么问题么,会不会给系统带来什么影响,室内要求温度20+-2℃,我是觉得静压箱应该直接到顶棚孔板,而且现在静压箱出风口是垂直与地面的,请高手指点...
有个比较麻烦的问题,一个60m3的空间,顶棚安装空调,空调出风口接一个静压箱,但是静压箱出来后经过了一个50*50的方孔后才进入室内顶棚,室内顶棚采用的孔板送风,请问下,这样的设计有什么问题么,会不会给系统带来什么影响,室内要求温度20+-2℃,我是觉得静压箱应该直接到顶棚孔板,而且现在静压箱出风口是垂直与地面的,请高手指点...
2楼
自己顶个,分析觉得这样会损失部分静压箱的效果,但是好像没理论说明...
回复
3楼
我看过相关资料,静压箱的设计可以让静压箱的进风口和出风口在一条直线上,但是不知道是否静压箱的出风口必须直接系统的出风口,但是好像大家在设计的时候都是设计成静压箱直接接散流器的,中间没有横截面的变化...
回复
4楼
应该可以的。
回复
5楼
楼上的能说下理论依据么,谢谢
回复
6楼
追加问下,孔板的材料有什么要求么,还是只要是形成孔板就行了,主要是材料的不同会对气流产生较大影响么?
回复
7楼
静压箱的作用 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远; 2、可以降低噪音 3、风量均匀分配 4、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有万能接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。出口方向并没有什么影响。静压箱内的风速不大于2.5m/s,根据风量、风速就可以确定静压箱的容积。高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己视空间情况决定。
回复
8楼
谢谢楼上的回答,你说的那些静压箱的内容我都知道,现在我这里的设计就是在静压箱和出风口之间,他设计了一个横截面接比较小的孔,我想问下,这样设计是否合适,是否会给出风口带来比较大的影响,最好能提供一些理论的分析,谢谢。
回复
9楼
不行的,理论依据的话就是静压箱的静压很大,在静压箱上开洞送风风全从这走了,后面的风小了,很难平衡保证不了效果,
回复
10楼
应该问题不大,放心使用
回复
11楼
怎么能没有问题呢,空调机房里面需要空调干吗不在静压箱上开个风口直接制冷,非要走了一段风管后回来个支管再送风,你在静压箱上开口,后面的风量怎么保证
回复