现在正在施工的办公楼中 在屋面露天的地方 有电缆线进入电梯机房 是否可以采用电缆桥架敷设呢 请大家帮帮忙 最好是找出依据

现在正在施工的办公楼中 在屋面露天的地方 有电缆线进入电梯机房 是否可以采用电缆桥架敷设呢 请大家帮帮忙 最好是找出依据
免费打赏
hbnnhbb
2012年02月23日 09:25:59
2楼
可以,只要做好防水和防火,必须是密闭的。这是我的看法,供你参考。
回复
lingxuct
2012年02月23日 10:25:13
3楼
设计漏项?电梯机房的二根电源电缆,为什么不从电梯井道埋管到电梯房,还要从其他地方走房顶过去?如果我是业主,就得用砖砸这样的设计了!!!
回复
无影
2012年02月23日 10:56:29
4楼
可以,选用室外型的桥架就可以了,下沿距地0.3米
回复
机电工程02
2017年05月23日 22:31:05
5楼
你问题解决了吗 我也遇到了