这几天在搞钢结构设计,算到柱脚抗剪键部分,翻了很多书,发现所有的都是对这个问题一句带过,基本没给个计算,看到一本好像叫《钢铁企业管道支架设计规范》的书,公式7.4.2-14给出了一个计算公式:Nv=0.7fc*bv*hv(其中fc为基础混凝土抗压强度设计值;bv为垂直于剪力作用方向的抗剪键宽度;hv为抗剪键高度)问题是:1、这个计算公式里怎么跟混凝土抗压强度设计值有关,要说混凝土来抗压,那混凝土里的钢筋怎么没计入?
这几天在搞钢结构设计,算到柱脚抗剪键部分,翻了很多书,发现所有的都是对这个问题一句带过,基本没给个计算,看到一本好像叫《钢铁企业管道支架设计规范》的书,公式7.4.2-14给出了一个计算公式:Nv=0.7fc*bv*hv
(其中fc为基础混凝土抗压强度设计值;bv为垂直于剪力作用方向的抗剪键宽度;hv为抗剪键高度)
问题是:1、这个计算公式里怎么跟混凝土抗压强度设计值有关,要说混凝土来抗压,那混凝土里的钢筋怎么没计入?
2、按这个公式去复核pkpm里给出的计算结果(如下),复核结果不通过?
{柱脚需要设计抗剪键:
抗剪键设计剪力: V = 71.329 kN (组合号= 46 )
抗剪键截面: [10
抗剪键长度: 100.0 mm
侧面混凝土压应力: 7.9
抗剪键根部设计弯矩: M = 3.566 kN.m
抗剪键强度设计值: f = 310.000 N/mm2, fv= 180.000 N/mm2
抗剪键根部应力: sgm = 89.926 N/mm2,tao= 159.491 N/mm2}
3、哪位大师给个权威的计算方法,越详细越好!
12楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩!
向你学习啊!更向你表示感谢!
回复
13楼
路过的,过来学习一下
回复
14楼
谢谢楼主分享啊。
回复
15楼
按规范柱脚水平力N≤0.4Rz(Rz为柱脚垂直反力)可不设置抗剪键,否则必须设置抗剪键。抗剪键一般用型钢或组合板结构,抗剪键截面应能满足由水平力产生的剪应力和由水平力产生的正应力的组合应力。正应力=水平力x抗剪键高度/2/抗剪键截面抵抗矩。除了验算抗剪键截面承载能力,还需验算由水平力作用于抗剪键与混凝土接触面的混凝土受压承载力,抗剪键焊缝承载力。
回复
16楼
路过的,过来学习一下
回复
17楼
美国AISC导则里面有专门的抗剪件计算公式的,楼主可找来看看
回复
18楼
学习中。。。。。。
回复
19楼
看来就是没有统一的细节之处
回复
20楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩!
向你学习啊!更向你表示感谢!
回复
21楼
钢结构节点手册里就一句话待过啊!
回复