关于钢结构柱脚抗剪键计算的问题
v267228076
v267228076 Lv.8
2011年11月24日 15:12:22
只看楼主

这几天在搞钢结构设计,算到柱脚抗剪键部分,翻了很多书,发现所有的都是对这个问题一句带过,基本没给个计算,看到一本好像叫《钢铁企业管道支架设计规范》的书,公式7.4.2-14给出了一个计算公式:Nv=0.7fc*bv*hv(其中fc为基础混凝土抗压强度设计值;bv为垂直于剪力作用方向的抗剪键宽度;hv为抗剪键高度)问题是:1、这个计算公式里怎么跟混凝土抗压强度设计值有关,要说混凝土来抗压,那混凝土里的钢筋怎么没计入?

这几天在搞钢结构设计,算到柱脚抗剪键部分,翻了很多书,发现所有的都是对这个问题一句带过,基本没给个计算,看到一本好像叫《钢铁企业管道支架设计规范》的书,公式7.4.2-14给出了一个计算公式:Nv=0.7fc*bv*hv
(其中fc为基础混凝土抗压强度设计值;bv为垂直于剪力作用方向的抗剪键宽度;hv为抗剪键高度)
问题是:1、这个计算公式里怎么跟混凝土抗压强度设计值有关,要说混凝土来抗压,那混凝土里的钢筋怎么没计入?
2、按这个公式去复核pkpm里给出的计算结果(如下),复核结果不通过?
{柱脚需要设计抗剪键:
抗剪键设计剪力: V = 71.329 kN (组合号= 46 )
抗剪键截面: [10
抗剪键长度: 100.0 mm
侧面混凝土压应力: 7.9
抗剪键根部设计弯矩: M = 3.566 kN.m
抗剪键强度设计值: f = 310.000 N/mm2, fv= 180.000 N/mm2
抗剪键根部应力: sgm = 89.926 N/mm2,tao= 159.491 N/mm2}
3、哪位大师给个权威的计算方法,越详细越好!
免费打赏
ylsg110106
2011年11月24日 16:13:06
2楼
按规范柱脚水平力N≤0.4Rz(Rz为柱脚垂直反力)可不设置抗剪键,否则必须设置抗剪键。抗剪键一般用型钢或组合板结构,抗剪键截面应能满足由水平力产生的剪应力和由水平力产生的正应力的组合应力。正应力=水平力x抗剪键高度/2/抗剪键截面抵抗矩。除了验算抗剪键截面承载能力,还需验算由水平力作用于抗剪键与混凝土接触面的混凝土受压承载力,抗剪键焊缝承载力。
回复
v267228076
2011年11月25日 09:18:28
3楼
哪本规范?第几章第几页?
回复
ylsg110106
2011年11月25日 09:41:26
4楼
很多有关钢结构的书籍都有阐述。你可参阅《钢结构连接节点设计手册》第二版286页第8-74条。
回复
zalzhangao
2011年11月26日 17:10:40
5楼
路过的,过来学习一下
回复
p15805227879
2011年11月27日 12:17:45
6楼
注意槽钢的焊接方位。
回复
初绿悄悄
2011年12月01日 11:57:14
7楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩!
向你学习啊!更向你表示感谢!
回复
wangpeng87_11
2013年07月22日 16:43:49
8楼
抗剪键问题是不是有一般取值问题
回复
cocozzw
2013年12月11日 19:22:00
9楼
学习了~~~~~~~~
回复
tlwww
2013年12月12日 15:28:00
10楼
这个计算没有统一的规定,还不是非常成熟,见钢结构构造手册
回复
贝壳小七
2013年12月12日 16:33:08
11楼
第一个问题:那个公式是复核混凝土抗压的,和抗剪键本身没有关系。
第二个:建议就按pkpm的计算书就算,没有问题。
第三个:会力学就可以自己计算,没必要还要去找其他的方法,而且原理都是一样的。
回复

相关推荐

APP内打开