小区内的箱变用不用加装电容补尝?有一个住宅小区,小区内供电由三台630KVA变压器提供,三台变压器均设在一变压器室.请问这样的变压器室用不用设电容补尝器? 谢谢指导!
小区内的箱变用不用加装电容补尝?
有一个住宅小区,小区内供电由三台630KVA变压器提供,三台变压器均设在一变压器室.请问这样的变压器室用不用设电容补尝器? 谢谢指导!
2楼
在没有办法准确计算其功率因数时
个人认为还是加一个
回复
3楼
这还用问吗?当然要家DE.
回复
4楼
很明确的告诉你说——肯定要
回复
5楼
很明确的告诉你说——肯定要,
补偿容量为变压器容量的3/1
回复
6楼
当然要,而且还要用分相补偿,和带谐波保护!
回复
7楼
加上肯定好啦! 划算。
如不加,也不会逼你,奈何要多交电费。
回复
8楼
呵,只恐怕你多交了电费还是不行的,3台630的变压器供电,尤其又是小区,不加电容补偿可以肯定是不行的!
回复
9楼
扬州华电的RC2000F型的控制器可以满足要求。http://huaddqi.diytrade.com/
回复
10楼
要加的,一般补偿容量选为变压器的30%,630kvar,选210kvar即可。如果负荷的性质存在一定量的谐波,还要考虑消谐,毕竟现在电力电子装置多。