办公楼顶加设一个200个立方米的水箱
yangjieli123
2006年08月11日 11:00:51
只看楼主

我现在做了一个14层的办公楼,现在的问题是甲方想把整个小区的水都放到这栋办公楼顶上面来,需加高一个200立方米的水箱,水箱的底面面积现在是3.9X7.35米,我第一次做一个这样的水箱,不知道要注意些什么问题,大概要配多少钢筋,水箱高度要做到多少,希望高手给与指点

我现在做了一个14层的办公楼,现在的问题是甲方想把整个小区的水都放到这栋办公楼顶上面来,需加高一个200立方米的水箱,水箱的底面面积现在是3.9X7.35米,我第一次做一个这样的水箱,不知道要注意些什么问题,大概要配多少钢筋,水箱高度要做到多少,希望高手给与指点
免费打赏
dllyfzhg555
2006年08月11日 18:33:03
2楼
呵呵,200多吨的荷载啊,要二层楼那么高的,地震不会甩出去啊.(对结构抗震非常不利)这个方案非常不好.
回复
wzg1793
2006年08月14日 20:33:21
3楼
这个水池太小啦!
把框架柱子伸到水池四角,该层地震力放大。
必要是按水池的荷重,加水平力到柱子上。
如果水池在地震力的作用下甩出去之前,整个楼都要先跨塌啦!
回复
wzg1793
2006年08月14日 20:34:21
4楼
知道怎么加水池的顶部荷载不,规范中有计算的方法,找找看哦!
回复
yangjieli123
2007年09月21日 18:11:59
5楼
谢谢各位的意见,现在这个项目停了呢,我昏死,害我担心了很久
回复
footman
2007年09月22日 10:59:05
6楼
大家真是好心!
现在对结构的要求真是愈来愈高了!
好多都超出了现行规范的要求!
回复
zhouhao001
2008年02月27日 14:35:19
7楼
这个方案不可行,建议甲方修改
回复

相关推荐