一台7500KVA的发电机,额定电流688A,因一炼钢厂接的单相,运行时单相不平衡电流超过70A,有何危害?如何解决?

一台7500KVA的发电机,额定电流688A,因一炼钢厂接的单相,运行时单相不平衡电流超过70A,有何危害?如何解决?
免费打赏
nlb
2006年08月11日 11:18:46
2楼
不平衡度不算大,应该没问题。
回复
sfmyxcpy
2006年08月11日 17:29:51
3楼
部颁运行规程规定:在按额定负荷连续运行时,汽轮发电机三相电流之差,不得超过额定电流的10%;对于容量为100000KW及以下的水轮发电机和凸极的调相机,三相电流之差不得超过额定电流的20%;看楼主所说三相电流之差不算大,是在规定范围内,应该没有问题。如果不平衡电流超过时,一方面可降低机组出力,一方面要求调度调整运行方式。
回复
sanguo
2006年08月13日 00:26:36
4楼
负序双倍速过热罢了,现实中不可能平衡负载,多监视温度.............(但肯定不符合规程)
回复
lizhenbao_jinan
2006年08月13日 09:29:57
5楼
也不小了
回复
aann1234567
2006年08月13日 09:59:04
6楼
三相电流之差不算大,是在规定范围内,应该没有问题...
回复