一台7500KVA的发电机,额定电流688A,因一炼钢厂接的单相,运行时单相不平衡电流超过70A,有何危害?如何解决?
一台7500KVA的发电机,额定电流688A,因一炼钢厂接的单相,运行时单相不平衡电流超过70A,有何危害?如何解决?
2楼
不平衡度不算大,应该没问题。
回复
3楼
部颁运行规程规定:在按额定负荷连续运行时,汽轮发电机三相电流之差,不得超过额定电流的10%;对于容量为100000KW及以下的水轮发电机和凸极的调相机,三相电流之差不得超过额定电流的20%;看楼主所说三相电流之差不算大,是在规定范围内,应该没有问题。如果不平衡电流超过时,一方面可降低机组出力,一方面要求调度调整运行方式。
回复
4楼
负序双倍速过热罢了,现实中不可能平衡负载,多监视温度.............(但肯定不符合规程)
回复
5楼
也不小了
回复
6楼
三相电流之差不算大,是在规定范围内,应该没有问题...