请教:高位消防水箱问题
monkey6810
monkey6810 Lv.2
2003年09月12日 14:06:42
只看楼主

我做的某高层建筑(13层),底层消防泵房按国家标图设置增压、稳压设施,可当地消防部门要求在顶层水箱间再加一套增压水泵,水泵流量1.22L/s。 各位同仁:这样要求合理吗?

我做的某高层建筑(13层),底层消防泵房按国家标图设置增压、稳压设施,可当地消防部门要求在顶层水箱间再加一套增压水泵,水泵流量1.22L/s。
各位同仁:这样要求合理吗?
免费打赏
sw-water
2003年09月12日 14:13:45
2楼
一般都设在屋顶水箱,不过如果泵房内已经有喷淋系统的稳压设备,水量压力能满足要求,屋顶没必要再设置。
是不是消防局的没有仔细看图纸?
回复
zhrz929
2003年09月12日 14:34:46
3楼
一般设在顶部,这样没有争议,而且增压泵的扬程小,功率小,不好吗
回复
monkey6810
2003年09月12日 14:39:51
4楼
谢谢!该楼为综合办公楼,仅设消火栓系统。
回复
tedaczd
2003年09月12日 14:56:12
5楼
高层的消火栓、喷淋系统的增压应在上部,多层的喷淋才勉强可以在下部,另外本工程为几类高层,也许要做喷淋。
回复