请问消防室外布线应该穿什么管子?
aroe135
aroe135 Lv.2
2011年11月23日 20:43:39
只看楼主

请问消防室外布线应该穿什么管子?焊接钢管还是硬质塑料电线管?必须采用钢管吗?

请问消防室外布线应该穿什么管子?
焊接钢管还是硬质塑料电线管?
必须采用钢管吗?
免费打赏
风中之美
2011年11月27日 14:25:24
2楼
标准是钢管。
回复
cq520
2011年11月27日 21:16:52
3楼
一定要钢管吗?
PVC 也可以吧
回复
puqingyu199227
2011年11月28日 15:09:49
4楼
这个室外啊,不是很清楚。
回复
bellucy
2011年11月30日 09:52:28
5楼
钢管哦。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ycsgz-168
2011年11月30日 09:58:10
6楼
埋地暗敷用硬塑料管,明敷用钢管。
回复
fanyongjian88
2011年11月30日 10:18:27
7楼
埋地用镀锌钢管,强度和抗干扰能力强一点,价格的话比PE穿线管大一点。
回复
qoqodu
2011年11月30日 19:35:44
8楼
建议采用钢管,这样保险
回复
xt7502
2011年12月01日 13:58:54
9楼
消防室外布线应该穿镀锌钢管
回复
ljx19831010
2011年12月08日 14:25:02
10楼
用PE管哦!因为很多室外管都涉及到市政道路!所以有沉降问题!如果用镀锌钢管,不仅花费高而且钢管属于钢性材料,对沉降要求较高!沉降如果大的话,焊接部位很容易开裂!