电气穿管
tangshuhua
tangshuhua Lv.7
2011年11月23日 20:25:31
只看楼主

请问:在住宅的设计中从电表箱至用户配电箱是穿SC管还是PC管?请说明理由!还有弱电的户进线管?谢谢!

请问:在住宅的设计中从电表箱至用户配电箱是穿SC管还是PC管?请说明理由!

还有弱电的户进线管?

谢谢!
免费打赏
youranbinglan
2011年11月24日 12:39:43
2楼
PC管最大管径是40mm,电表箱到住户箱电线电缆穿管不超过40都可以用PC管,消防另外考虑
回复
youranbinglan
2011年11月24日 12:40:56
3楼
弱电同上
回复
tangshuhua
2011年11月24日 20:38:25
4楼
施工中避免不了穿梁,用PC管好像不如SC管好一些!

当然还有一种说法是节约钢材

我现在很矛盾。

消防我们一般选用SC管。
回复
dancer2011
2011年11月25日 16:12:37
5楼
回复
fengyachaop77
2011年11月27日 20:27:32
6楼
住宅一般到户3*10平方的线,钢管SC25或pc32,SC25外径32 pc32外径40 一般住宅结构板厚100-110,规范要求,管外径不能超过板厚的1/3,但好些施工的都换成PC32的也行,只要结构同意就行。
回复
核动力乌龟
2011年12月03日 08:13:23
7楼
SC管到底是什么管?
回复
maofeng123456
2011年12月03日 10:45:17
8楼
SC应该是焊接钢管
回复
dandytian
2011年12月03日 15:15:03
9楼
江苏省住宅设计规范上强调(没记错的话)高层住宅应该采用钢管,多层可以采用pvc
回复
老小子
2013年11月27日 15:43:03
10楼
住宅进户用PC 其他用钢管
回复