刚完工的控制柜,各位看看给点意见
kw408
kw408 Lv.5
2011年11月23日 20:23:38
来自于工地图片
只看楼主

刚完工的控制柜,各位看看给点意见

刚完工的控制柜,各位看看给点意见

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
lidabin
2011年11月30日 11:21:23
12楼
做得不错,工艺很好
回复
wuchuan08
2011年11月30日 14:48:49
13楼
回复
xiebing0
2011年11月30日 16:27:37
14楼
看起来还可以
回复
wusdsg
2011年11月30日 16:58:06
15楼
还可以哦,还没完工?
回复
hsa8
2011年11月30日 17:15:38
16楼
总体来看,还可以,稍微有些紧凑。
回复
姜振祥
2011年11月30日 19:37:32
17楼
没有看明白是做什么用的 楼主介绍一下啊
回复
hbhzm
2011年11月30日 20:25:48
18楼
总体来看,还可以,开关电源给我的感觉横放整体感好点,端子排竖放线多无非议,就我也这么排
回复
zjzwf
2011年11月30日 21:02:30
19楼
1. 主空开没加相间隔板。
2.电气元件的两边没加固定器,防止滑动。
3.中间两接触器没有标识。
4.中间继电器没有固定器,防止意外脱落。
5.主接地排没有看到,柜门和柜体之间有效地接地线没看到,看不清楚柜门到柜体的二次线是否有保护套管。
6.底板没有看到填料函孔。
回复
da-shu1979
2011年11月30日 22:29:41
20楼
嘿嘿,补充一点,端子排标贴貌似只贴了进线,没贴出线啊
回复
xfk666
2011年11月30日 23:13:59
21楼
挺不错的,比较整齐、乍一看较为清晰。但以一个是比较内行的老师了。
回复

相关推荐