2楼
手机拍的图片不怎么清楚
回复
3楼
24V开关电源都没装好
回复
4楼
楼上的太有才了
回复
5楼
不错,还算规矩。
回复
6楼
那个,我想知道,端子排怎么是竖的呢.
有什么讲究.
回复
7楼
挺不错的,LZ,这是什么设备用的变频器?
回复
8楼
恩,工艺不错,提点小小的建议:
1. 主空开没加相间隔板。
2.电气元件的两边没加固定器,防止滑动。
3.中间两接触器没有标识。
4.中间继电器没有固定器,防止意外脱落。
5.主接地排没有看到,柜门和柜体之间有效地接地线没看到,看不清楚柜门到柜体的二次线是否有保护套管。
6.底板没有看到填料函孔。
回复
9楼
呵呵 手工有些差
开关电源是歪的,建议可以横着放
变频器那么多散热好不好呢
回复
10楼
“24V开关电源都没装好”
问楼主,是开关电源吗?
箱底那个器件是什么?应该固定一下吧。
回复
11楼
挺不错的kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
回复