门式钢架基础设计的2个问题
柚有
柚有 Lv.5
2011年11月23日 20:03:00
只看楼主

门式钢架通过PKPM软件补充数据计算后得出基础的受力,但是我想请问1、进行基础设计的时候是否要考虑将受力进行折减即基础折减系数?2、基础的短柱截面应该如何确定——是不是能够安装螺栓就可以?还是要考虑短柱的截面足够大(请举例)?谢谢,非常急需答案。

门式钢架通过PKPM软件补充数据计算后得出基础的受力,但是我想请问
1、进行基础设计的时候是否要考虑将受力进行折减即基础折减系数?
2、基础的短柱截面应该如何确定——是不是能够安装螺栓就可以?还是要考虑短柱的截面足够大(请举例)?
谢谢,非常急需答案。
免费打赏
柚有
2011年11月23日 20:29:01
2楼
补充一个问题,短柱的配筋是不是构造配筋就足够了?
回复
zalzhangao
2011年11月26日 17:13:28
3楼
真的过来学习支持一下
回复
zyhjiao
2011年11月26日 22:56:32
4楼
1.不能折减,活荷载折减仅用于表4.1.1的民用建筑。
2.基础短柱要满足螺栓的构造要求,如果同时满足《地规》8.2.6条1,2,3款的话,可以按照第4款配筋,不需计算。如果不满足,就得按照《混规》计算配筋。
回复
梦秋风
2017年06月22日 10:45:50
5楼
谢谢,总结到位,受教了
回复
梦秋风
2017年06月23日 16:34:59
6楼
此发表评论!多谢!多谢!谢谢楼主夜以继日、不辞辛苦、任劳任怨、大公无私、毫无保留、甘于奉献地为大家提供如此特别